پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی توجیه پذیری اقتصادی در نظر گرفتن چیلر تراکمی برای پمپ ها در مناطق جنوبی کشور

تصویر سید فرهنگ سید فرهنگ بالوایهسید فرهنگ سید فرهنگ بالوایهپرسیده شده ۱ سال پیش۴۶ بازدید۱ پاسخ
سلام جناب مهندس به دلیل گرمایش شدید تو مناطق جنوب جواب نمیده و ما مجبور شدیم مستقیم شیلنگ آب رو هم روی خود محفظه های پمپ بیرینگ و حتی خود موتور پمپ بگیریم به نظر شما آیا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستش برا سرمایش از چیلر تراکمی استفاده کرد . چون تو همین سه چهار ماه مسئله خوردگی را و زنگ زدگی را میشه رو محفظه پمپ ها دید واحد واحد تقطیر بزرگ هسشتش تعداد پمپ ها زیاد هستش و آیا راه کار بهتری به جز چیلر هستش چون خود موتور هم گرم میشه و بدنه موتور سیستم کولینگ نداره

پاسخ منتخب

تصویر اصغر اسکندرلواصغر اسکندرلواستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام و ادب. در مناطق جنوبی عرف هست که واحدی به نام Machinery Cooling Waterدر نظرگرفته بشه که بر پایه تبرید تراکمی کار میکنه. پیشنهاد من انجام کار مشابه در پلنت شما هست.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.