پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی دلایل استفاده از رله های فیدبک در تابلوهای PLC

تصویر حمید هادیحمید هادیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۹۸ بازدید۳ پاسخ
مهندس سلام وقت بخیر.مهندس چند روز پیش یه تابلو پی ال سی دیدم که از سه تا رله استفاده کرده برای هر خط مدارش مثلاً هر راه اندازی الکتروموتور، بعد از اونی که تابلو رو زده بوده پرسیدم گفتش این رله ها، رله های فیدک هستن که از راه اندازی موتور مطمئن بشن.این رله ها یکیش فالت بود ،یکیش مربوط به ران بود اون یکی دیگه شو فراموش کردم . لطفاً یه توضیحی در موردش بفرمایید.

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام این رله ها معمولا در تابلو قدرت هستن و وضعیت سیستم رو که مثلا موتور هست رو به plc اعلام میکنن اینکه موتور run هست، موتور خطلا داره ، و موتور آماده بکار هست یا در وضعیت local / remote قرار داره همه اینها به عنوان ورودی ار تابلو برق به plc داده میشه موفق باشی

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر حمید هادیحمید هادی· ۳ سال پیش
    مهندس خسته نباشید ،لطف میکنید یه مثال بزنید که از هر چهار مورد(ران ،اماده به کار ، لوکال ریموت ، خطا) که فرمودین داخلش باشه؟(اگه امکانش هست مثالتون یه برنامه کوتاه باشه)
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
    سلام وقت بخیر اینها سیگنال های ورودی هستن که از تابلو قدرت به تابلو کنترل ارسال میشه مثل یک LEVEL SWITCH که هر موقع سطح به حد معینی برسه یک سیگنال دیجیتال به ما میده این سیگنالها هم از تابلو برق در مورد وضعیت موتور به تابلو کنرل ارسال میشه موفق باشی

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.