پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی سطح استانداردهای حفاظت و انفجاری در سوئیچ های Namur

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۱۷ بازدید۱ پاسخ
سلام ۱-اشاره میشه که سوییچ های نامور (سوییچ برای اپن کلوز ولو)برای استفاده در محیط های انفجاری هست. آیا میتوان گفت که اگر تجهیز نامور باشد حتما EXi است؟ ۲- چه تفاوتی بین سوییچ namur EXi و سوییچ که صرفا EXi است می باشد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
بله با توجه به اینکه ریت ولتاژ کاری این تجهیزات و نیز جریان مصرفی باید پایین باشد به صورت Ex i در نظر گرفته می شوند