تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۲ سال پیش۹۰ بازدید۳ پاسخ
سلام اشاره شد که دتکتورهای مکنده دارای یک کنترل پنل خاص خود هستند اگر در آن ساختمان تجهیزات دیگری مانند اسموک دتکتور و منوال کال پوینت بود خوب قاعدتا باید یک فایر آلارم پنل هم باید خریداری شود. آیا در این شرایط کنترل پنل دتکتور مکنده باید به فایر پنل وصل شود ؟الزام است یا اختیار

پاسخ منتخب

تصویر حسام رضاپورحسام رضاپوراستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام مهندس عزیز در ویدیوها به صورت عملی هم دتکتور مکنده معرفی شد. شما می توانید دتکتور مکنده را به صورت سیستمی (منظور با کنترل پنل مرکزی اعلام حریق است) یا به صورت مستقل استفاده کنید. برای مثال مشخصات فنی دتکتور مکنده دودی برند Elotec را مطالعه بفرمائید.
  • تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زاده· ۲ سال پیش
    مهندس ببخشید این دتکتورها خودشون باتری بک دارن یعنی داشتن باتری بک پک براشون الزام است؟
  • تصویر حسام رضاپورحسام رضاپوراستاد· ۲ سال پیش
    توسط منبع تغذیه استاندارد EN54-4 که دارای باتری پشتیبان است، تغذیه می شود والبته برخی دتکتورهای مکنده هستن که خودشون باتری پشتیبان دارد.