پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی ضرورت استفاده از الکترود افقی برای ساختمان بنا شده بر روی یک زمین سنگلاخی

تصویر بهروز کریم پور مقدمبهروز کریم پور مقدمپرسیده شده ۵ سال پیش۶۶۸ بازدید۲ پاسخ
سلام برای یک زمین سنگلاخی که نهایت تا دو متر نمیتوان بیشتر حفر کرد ایا باید از الکترود افقی به دور ساختمان استفاده کرد ؟فقط سیستم زمین حفاظتی داریم و کنتور سه فاز پنجاه امپر.اون چاله ای که به عمق 80سانت حفر میشود باید با خاک رس پر شود و یا بتن؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
بله رینگ افقی اجرا کنید و کانال را با خاک رس سرند شده کمپکت شده یا ماده کاهنده استاندارد پر کنید

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر بهروز کریم پور مقدمبهروز کریم پور مقدم· ۵ سال پیش
    این عکس همان زمین سنگلاخی است که طراح چاه ارت در نظر گرفته که امکان حفر وجود ندارد از همان رینگی که طراح به دور ساختمان در نظر گرفته و به اسکلت وصل کرده میتوان به عنولن الکتر.د افقی استفاده کرد؟
    • پیوست تصویری

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.