بررسی ضرورت استفاده از تجهیز Barrier در ناحیه Exi هنگام استفاده از Rail Mounted Transmitter

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۷۵ بازدید۱ پاسخ
سلام اگر در ناحیهExi از rail mounted transmitter استفاده کنیم آیا نیاز به بریر داریم؟ در واقع سوالم این است که rail monted transmitter ها خود علاوه بر ترانسمیتر بودن نقش بریر را هم بازی میکنند؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
بله در درخواست خرید باید این مورد در نظر گرفته بشه که در محیط Ex نصب می شود عملا همان ترنسمیتر یک بریر دمایی نیز هست در بسته در این خصوص توضیح داده شده است.