پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی ضرورت پیاده سازی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به صورت Loop

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۸۸ بازدید۱ پاسخ
سلام آیا سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر حتما باید به صورت لوپ پیاده سازی شود . مثلا برای اینکه تعداد زون کمتری از کنترل پنل پاستفاده فقط از یک طرف به کنترل پنل وصل شود ؟ آیا این روش منافاتی به استاندارد دارد بفرمایید اگر این روش قابل پیاده سازی است آیا نیاز به المان انتهای تط وجود دارد،

پاسخ منتخب

تصویر حسام رضاپورحسام رضاپوراستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام در سیستم آدرس پذیر مطابق دستور سازنده می توان کابل کشی بین تجهیزات به صورت شعاعی باشد ولیکن مطابق استاندارد EN54-2 تعداد این تجهیزات نبایستی بیش از 32 عدد باشد.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.