بررسی ضرورت پیاده سازی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به صورت Loop

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۹۰ بازدید۱ پاسخ
سلام

آیا سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر حتما باید به صورت لوپ پیاده سازی شود . مثلا برای اینکه تعداد زون کمتری از کنترل پنل پاستفاده فقط از یک طرف به کنترل پنل وصل شود ؟

آیا این روش منافاتی به استاندارد دارد بفرمایید

اگر این روش قابل پیاده سازی است آیا نیاز به المان انتهای تط وجود دارد،

پاسخ منتخب

تصویر حسام رضاپوراستادحسام رضاپور· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام

در سیستم آدرس پذیر مطابق دستور سازنده می توان کابل کشی بین تجهیزات به صورت شعاعی باشد ولیکن مطابق استاندارد EN54-2 تعداد این تجهیزات نبایستی بیش از 32 عدد باشد.