سلام
آیا سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر حتما باید به صورت لوپ پیاده سازی شود . مثلا برای اینکه تعداد زون کمتری از کنترل پنل پاستفاده فقط از یک طرف به کنترل پنل وصل شود ؟
آیا این روش منافاتی به استاندارد دارد بفرمایید
اگر این روش قابل پیاده سازی است آیا نیاز به المان انتهای تط وجود دارد،
حل شده
بررسی ضرورت پیاده سازی سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به صورت Loop
پاسخ منتخب
سلام
در سیستم آدرس پذیر مطابق دستور سازنده می توان کابل کشی بین تجهیزات به صورت شعاعی باشد ولیکن مطابق استاندارد EN54-2 تعداد این تجهیزات نبایستی بیش از 32 عدد باشد.