پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی علت استفاده نکردن از منیفولد هنگام استفاده از Diaphragm Seal و Capillary Tube در Transmitter

تصویر مرتضی مطیعیمرتضی مطیعیپرسیده شده ۴ سال پیش۲۶۳ بازدید۴ پاسخ
باسلام در ویدئو آموزشی عنوان کردید که جایی که دیافراگم سیل و کپیلاری تیوب در ترنمسیتر استفاده می گردد از منیفولد استفاده نمیگردد. علت چیست سوال دوم،آیا برای گیج هم همین حالت است؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
منیفلد رو برای این استفاده می کنیم که بتونیم سیال داخل تجهیز رو تخلیه کنیم. وقتی از دیافراگم سیل استفاده میشه سیالی داخل ترنسمیتر نخواهد رفت. برای گیج هم به همین صورت است.

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر مرتضی مطیعیمرتضی مطیعی· ۴ سال پیش
    تشکر بابت پاسخ قبلی،اگر در ترنسمیتر فشار از سنسور دیافراگم استفاده گردد،از منیفولد استفاده میشود یا خیر؟
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    در صورتی که کانکشن ترنسمیتر از نوع رزوه باشد بله از منیفلد استفاده میشه
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    توضیح من رو با دقت گوش بدین لطفا!! قبلش خودم تاکید می کنم که اینجا منیفلد لازم نداره اما تکمیل ش می کنیم تا عزیزان بدونن به چه صورت نوشته میشه

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.