سلام استاد. وقتتون بخیر.
من تو مرحله سیمولیشن همش به این خطا بر میخوردم:
(D0C5) Display of block stack inconsistent, because blocks were deleted/reloaded.,21/11/16,6:48:57 PM
ممنون میشم راهتمایی بفرمایید برای دلیل بروز این خطا و حل آن
حل شده
بررسی علت بروز خطای d0c5 در مرحله ی Simulation نرم افزار Tia Portal
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
دلیل اشکال رو متوجه نشدم ولی یکبار در قسمت کامپایل سخت افزار و نرم افزار رو rebuild all کنید شاید حل بشه اگه نشد برنامه رو اینجا بفرستید من چک کنم
پاسخها (۱۱)
نیما دادفر· ۴ سال پیش
استاد من دارم دستور scale رو تمرین میکنم. تو یکی دیگه از فایلا گفتین که فانکشن قبلی scale مونده تو plc و میتونیم پاکش کنیم یا نه. الان که از تو قسمت system blocks اون scale رو پاک کردم خطا برطرف شد. چرا باید حتما پاک میکردم؟نیما دادفر· ۴ سال پیش
نیما دادفر· ۴ سال پیش
@barandehfard#6699 سلام استاد. من فک کنم تو configuration مشکلی دارم که الان این خطا رو برای تمامی مثال هایی که تو آموزش هست واسم میاره. البته تو 2 تا مثال که در مورد scale بود این خطا رو دیدم [upl-file uuid=7b67f46c-0f64-442c-9bba-3c3992d0ba43 size=326kB]1-6-1.rar[/upl-file]
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشسلام وقت بخیر برنامه شما چک کردم خطایی نداشت تنها موردی که داره اینه که در برنامه از آدرسی استفاده کردید با آدرس تنظیم شده در سخت افزار هم خونی نداره که فقط وارنینگ مید
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشسلام وقت بخیر برنامه شما چک کردم خطایی نداشت تنها موردی که داره اینه که در برنامه از آدرسی استفاده کردید با آدرس تنظیم شده در سخت افزار هم خونی نداره که فقط وارنینگ میده
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشنیما دادفر· ۴ سال پیش
@barandehfard#6860 ممنونم استاد
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشموفق باشی
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.