بررسی علت بروز پیغام خطا هنگام ارسال برنامه به PLC S7-300 با پردازنده ی 313c-2dp

تصویر سروش طهرانچیسروش طهرانچیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۵۳ بازدید۳ پاسخ
سلام و عزض ادب استاد عزیز موقع ارسال برنامه یا حتی مانیتور کردن PLC S7-300 با پردازنده ی 313c-2dp به مشکل خوردم بعد از نصب درایو PC adapter و اتصال PLC با لپتاب از طریق پورت MPI برنامه به من ارور پیدا نکردن کنترلر رو میده همهی چراغ های PC Adapter روشن هستند و Set PC / PG رو هم روی حالت اتوماتیک PC adapter تنظیم کردم . تمامی انتی ویروس و فایروال های هم خاموش هستند و با دو سیستم متفاوت هم تست کردم ولی نتیجه فرقی نکرد . این مشکل هم توی تیا پرتال و هم توی سیماتیک منیجر برقراره و از طرفی PLC نو هست و نباید مشکلی داشته باشه 2021-07-07/1625654914-235297-photo-2021-07-07-15-11-11.jpeg1280×960 212 KB محبت میکنید راهنمایی کنید
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام روز بخیر همه تنظیمات رو انجام دادید با سیماتیک منیجر PC adapter رو در وضعیت auto هم بگذارید ببینید شبکه رو پیدا میکنه روی cpu ببینید وضعیت چراغ run و stop ثابت هست اگه چراغ چشمک زن نیست و ارتباط نمیگیری با توجه به تنظیمات احتمال زیاد cpu مشکل داره اگه جواب نگرفتی اطلاع بده شاید با هم چک کردیم یا با anydesk وصل میشم به سیستمت چک میکنم موفق باشی

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر سروش طهرانچیسروش طهرانچی· ۵ سال پیش
    سلام استاد عزیز متوجه شدیم اشکالی در ارت کل کارخونه باعث میشه بدنه ی فلزی پورت MPI کمی پتانسیل داشته باشه و با زمین کردن دستی PLC ، ارتباط برقرار شد . صمیمانه از محبتتون تشکر میکنم
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
    موفق باشی