سلام و عزض ادب استاد عزیز
موقع ارسال برنامه یا حتی مانیتور کردن PLC S7-300 با پردازنده ی 313c-2dp به مشکل خوردم بعد از نصب درایو PC adapter و اتصال PLC با لپتاب از طریق پورت MPI برنامه به من ارور پیدا نکردن کنترلر رو میده
همهی چراغ های PC Adapter روشن هستند و Set PC / PG رو هم روی حالت اتوماتیک PC adapter تنظیم کردم . تمامی انتی ویروس و فایروال های هم خاموش هستند و با دو سیستم متفاوت هم تست کردم ولی نتیجه فرقی نکرد . این مشکل هم توی تیا پرتال و هم توی سیماتیک منیجر برقراره و از طرفی PLC نو هست و نباید مشکلی داشته باشه
2021-07-07/1625654914-235297-photo-2021-07-07-15-11-11.jpeg1280×960 212 KB
محبت میکنید راهنمایی کنید
حل شده
بررسی علت بروز پیغام خطا هنگام ارسال برنامه به PLC S7-300 با پردازنده ی 313c-2dp
پاسخ منتخب
سلام روز بخیر
همه تنظیمات رو انجام دادید
با سیماتیک منیجر PC adapter رو در وضعیت auto هم بگذارید ببینید شبکه رو پیدا میکنه
روی cpu ببینید وضعیت چراغ run و stop ثابت هست
اگه چراغ چشمک زن نیست و ارتباط نمیگیری با توجه به تنظیمات احتمال زیاد cpu مشکل داره
اگه جواب نگرفتی اطلاع بده شاید با هم چک کردیم یا با anydesk وصل میشم به سیستمت چک میکنم
موفق باشی
پاسخها (۳)
سروش طهرانچی· ۵ سال پیش
سلام استاد عزیز متوجه شدیم اشکالی در ارت کل کارخونه باعث میشه بدنه ی فلزی پورت MPI کمی پتانسیل داشته باشه و با زمین کردن دستی PLC ، ارتباط برقرار شد . صمیمانه از محبتتون تشکر میکنم
علیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیشموفق باشی
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.
