بررسی علت بروز پیغام خطای Overload Trip و عدم عملکرد صحیح اینورتر LS

تصویر یوسف ویسانی نیایوسف ویسانی نیاپرسیده شده ۵ سال پیش۲۲۲ بازدید۵ پاسخ
سلام استاد یه اینورتر LSداریم که موتور هنگامی که ران میشه با آمپرمتر میگیرم موتور ۳آمپر میکشه ولی تو Curent خوده اینورتر که میریم آمپرو نگاه کنیم ۱۴ آمپر نشون میده و اورلود تریپ میکنه یعنی الکتروموتور در واقع داره ۳ آمپر میکشه ولی اینورتر ۱۴ آمپر نشون میده و بعد اورلود تریپ میکنه اینورترو تعویض کردیم مشکل حل شد الان میخواستم اینورتره معیوبو تعمیر کنم به نظرتون مشکل چیه اینورترو باز کردم عکسم خدمتتون میفرستم ممنون راهنمایی کنید 2021-04-24/1619292114-674706-165808.jpeg4160×3120 2.54 MB 2021-04-24/1619292115-335501-170324.jpeg4160×3120 3.02 MB 2021-04-24/1619292115-929021-165855.jpeg4160×3120 2.12 MB 2021-04-24/1619292261-9803-165850.jpeg4160×3120 2.13 MB 2021-04-24/1619292261-669863-170324.jpeg4160×3120 3.02 MB 2021-04-24/1619292262-288665-165855.jpeg4160×3120 2.12 MB
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر مهراد معینمهراد معیناستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام دوست عزیز، آیا ct سالم هست؟ فیدبک جریان چطوری به مدار فرمان میرسه؟

پاسخ‌ها (۵)

  • تصویر یوسف ویسانی نیایوسف ویسانی نیا· ۵ سال پیش
    از طریق همین ct که عکسشو واستون فرستادم ct با دو فاز خروجی igbt که یه سمت موتور رفته سری شده و فرمانش از پشت به برد فرمان رفته از پشت پنج پایه هم داره خوده ct
    • پیوست تصویری
    • پیوست تصویری
  • تصویر مهراد معینمهراد معیناستاد· ۵ سال پیش
    خب ct سالم هست؟ تست کردید؟ پارت نامبر اگر داره سرچ کنید و پایه هاش رو پیدا کنید و تست کنید.
  • تصویر یوسف ویسانی نیایوسف ویسانی نیا· ۵ سال پیش
    ممنونم مرسی
  • تصویر یوسف ویسانی نیایوسف ویسانی نیا· ۵ سال پیش
    ct رو تست نکردم تست میکنم مرسی