سلام استاد وقتتون بخیر
توی دوره فرمودین که برای جلوگیری از ریست شدن تاریخ واحد rtc یک مقدار عددی روی بک آپ رجیستر تعریف بشه و بعد شرط گذاشته بشه و …که در واقع هر بار rtc مقادیر اولیه رو میگیره دوباره.منم همین کار رو میکنم ولی باز تاریخ ریست میشه.زمان مشکلی نداره ولی تاریخ صفر میشه.
حتی مقدار تنظیم شده توی cube رو نمیگیره کلا روز و ماه و سال صفر میشن.مشکل از کجاست به نظرتون
حل شده
بررسی علت ریست شدن تاریخ و واحد RTC در میکروکنترلر
پاسخ منتخب
با سلام
فایلی که ارسال کرده اید شامل فایل main.c نیست. لطفا کل پروژه رو بارگذاری بفرمایید.
احتمالا مشکل شما از طرز نوشتن روب رجیستر backup هستش. اون خط رو چک کنید و اسکرین شاتش رو اینجا بفرستید تا بشه در مورد مشکل نظر داد.
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.