بررسی علت عدم تغییر مقادیر آنالوگ در HMI

تصویر مسعود معبودی زنوزمسعود معبودی زنوزپرسیده شده ۵ سال پیش۱۴۹ بازدید۴ پاسخ
با سلام و وقت بخیر. جناب مهندس من برنامه ای که شما توی قسمت HMI که مقادیرscale ها رو از طریق برنامه نوشته شده در HMI بگیره رو نوشتم و توی قسمت شبیه سازی مقدار ورودی انالوگ رو تغییر میدم اما وقتی در HMI مقادیر Low-High رو وارد میکنم مقدار ورودی روی نمایشگر نمایش داده نمیشه .اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید.ممنون 2020-11-27/1606501471-272721-ladder-program.png1366×768 103 KB 2020-11-27/1606501938-223780-hmi.png1366×768 110 KB
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر ،چیزی که روی عکس دیده میشه که ارتباط برقرار هست و شما حد بالا رو ۸۰ دادید و در برنامه و hmi یکسان هست ،با توجه به مقدار ورودی ،خروجی نزدیک به صفر بوده و شکل هم همینو نشون میده، مقدار ورودی رو رو اعداد بالاتر مثلا ۲۰۰۰۰ قرار بدید نتیجه رو ببینید

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر مسعود معبودی زنوزمسعود معبودی زنوز· ۵ سال پیش
    عکس
  • تصویر مسعود معبودی زنوزمسعود معبودی زنوز· ۵ سال پیش
    آقای مهندس من مقدار High رو به 20000 تغییر دادم و ورودی رو از طریق برنامه شبیه سازی مقدار336 رو بهش اعمال کردم اما روی نمایشگر HMI مقدار رو 243 نمایش میده
    • پیوست تصویری
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
    مقدار high بگذارید ۸۰، مقدار iw100 رو بدید ۲۰.۰۰۰

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.