با سلام دو عدد پایرومتر برای دمای کوره داریم که هردو دمای مینیمم رو نشون میده میخواستم بپرسم به نظرتون دلیلش چی میتونه باشه 2021-08-25/1629897508-917551-img-20210825-wa0022.jpeg960×540 77.3 KB
حل شده
بررسی علت عدم نمایش صحیح دمای کوره توسط دماسنج Pyrometer
پاسخ منتخب
درود احتمالا سنسورها fail شدند و با توجه به حالت burn out protection روی یک مقدار خاص فریز شدن. اول از سالم بودن سنسور اطمینان پیدا کنین و بعد در تنظیمات fail safe mode حالت unfreeze رو انتخاب کنین
پاسخها (۱)