سلام مهندس ، من در قسمت آلارم نویسی همون کار ها رو انجام میدم ولی به هیچ صورت نمیتونم آلارم رو فعال کنم به صورتی که در حالت که همون کار های شما mw30 و بیت ها رو معرفی کرده و برای بیت ها کلید میزام و تمام مراحل ولی اخطار که نمیتواند به plc متصل بشه رو تو آلارم ها میده با هربار زدن کلید و اگر plc رو به صورت سیمولیشن به اون وصل کنم هم بیت ها رو فعال میکنه ولی آلارم اصلا نمایش داده نمیشه نمیدونم چرا ؟؟؟ لطفا راهنمایی کنید
حل شده
بررسی علت فعال نشدن آلارم در HMI
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
اگه مراحل رو کامل و درست انجام داده باشید همونطور که در فیلم هم اجرا شده باید کار کنه
این تست رو روی hmi انجام میدید یا روی pc station ?
پاسخها (۶)
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
من تست رو دارم از روی pc انجام میدم یعنی plc دارم به صورت فیزیکی ولی hmi ندارمامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
وقتی با plc آنلاین میشم حالا نمی تونم از طریق لبتاب تبدیل به hmi کنم تا ارتباط بگیرم ولی وقتی plc رو به صورت سیمولیشن تیاپورتال شروع میوکنم و سیمولیشن hmiرو راه میندازم بیت مورد نظر تو plc فعال میشه ولی آلارم اجرانمیشه . نپیدونم چرا !!!
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشپس شما آلارم رو انتظار دارید کجا ببینید؟ Hmi که ندارید ، کامپیوتر رو هم که نتونستید به عنوان hmi استفاده کنید اگه از کامپیوتر بعنوان hmi استفاده کنید یعنی در مود سیمولیشن قرار بدید در این صورت میتونید آلارم ها رو ببینیدامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
مهندس جان شرمنده مشکل حل شد اشتباه از من بود من بیت ها رو تو plc به عنوان تیغه استفاده کرده بودم ولی وقتی بیت ها رو خروجی مموری کرردم و فعالشون کردم مشکل حل شد