پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی علت وجود خطای اندازه گیری در سنسور سطح سنج نوع FMR56 بکار رفته در مخزن آهک

تصویر سید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیپرسیده شده ۲ سال پیش۹۰ بازدید۳ پاسخ
سلام وقتتون بخیر، ببخشید یک مخزن آهک وجود داره که سنسور سطح سنج اون از نوع FMR56 هست و ارتفاع اون حدود 20 متر میشه اما مساله ای که وجود داره اینکه که سنسور دارای خطا هست و مقادیر اشتباه می‌فرسته، میخواستم بودنم نوع سنسور رو باید تعویض کنیم یا باید تغییر موج و یا تنظیمات دیگه ای رو انجام بدیم.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
درود در این فروم فقط در خصوص موارد مطرح شده در بسته پاسخ داده خواهد شد. اما به طور کل در مخزن آهک به دلیل وجود گرد و غبار سنسورهای راداری معمولا خطا دارند. از رادارهای Guided Wave به صورت Rod (میله ای) استفاده کنید و از بالای تانک یک خط Purge هوا وارد کنید تا گرد و غبار را پایین نگه دارد.

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر سید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینی· ۲ سال پیش
    خیلی ممنون از پاسختون، علتی که پرسیدم این بود توی آموزشی که انجام دادید یکی از موارد مصرف این سنسور رو جاهایی که گرد و غبار هست فرموده بودید.
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
    موفق باشید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.