پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی مفهوم Laddr در فانکشن خواندن و نوشتن در ارتباط Profibus

تصویر محمدکاظم انوری فردمحمدکاظم انوری فردپرسیده شده ۳ سال پیش۱۴۸ بازدید۱ پاسخ
با سلام. در مورد ارتباط پروفیباس بین درایو ABB و زمینس در فانکشن خواندن و نوشتن مفهوم LADDR را متوجه نشدم. در این فانکشن ما کنترل ورد و رفرنس را مشخص می کنیم. همچنین آدرس پروفیباس درایو هم مشخص است اما این که در فانکشن خواندن laddr =256 می نویسم چه مفهومی دارد؟ یک جایی سرچ کردم که این شناسه سخت افزاری ماژول است. متوجه نمی شوم؟ ممنون می شوم توضیح دهید.

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر این آدرس در قسمت کانفیگ سخت افزاری مربوط به property تجهیز پروفیباس مشخص شده و میتوان آدرس را تغییر داد و این آدرس در برنامه استفاده میشود موفق باشید