در مدرک دیتا شیت ترانسمیتر فشار رنج کالیبراسیون تجهیز بین 206-0 bar هستش, و در پیشنهاد فنی سازنده measuring range بین 500-50 بار هست؟ مشکلی ایجاد میکنه؟
تفاوت رنج کالیبراسیون تجهیز و measuring range در پیشنهاد فنی سازنده
پاسخها (۴)
مریم فرزام راد· ۶ سال پیش
ببخشید measuring spanامیر شعبانی· ۶ سال پیش
مشکل ایجاد میکنه.مریم فرزام راد· ۶ سال پیش
فشار ماکزیمم خط ۲۰۶ هستش، خب میشه در بازه ای که سازنده داده تجهیز رو کالیبره کرد، چرا مشکل پیش میاد؟مریم فرزام راد· ۶ سال پیش
میشه ولی باید چک کنین ببینین حداقل اسپن و کلا رنج تجهیز چقدر.