در یکی از پروژهها، با مسألهای در رابطه با حفاظت ترنسمیترهای فشار در برابر دمای بالا مواجه هستیم که خواهشمندم راهنمایی بفرمایید:
- دمای کاری سیال گازی در برخی از سناریوهای بهرهبرداری به حدود 1000 درجه سانتیگراد میرسد، در حالیکه حداکثر دمای قابل تحمل ترنسمیتر بسیار پایینتر از این مقدار است (مثلاً حدود 120 درجه برای سنسور).
- پیشنهاد وندور استفاده از Diaphragm Seal برای ایزوله کردن سنسور از دمای بالاست.
- با این حال، در پروژههای مشابه از روشهای دیگری مثل استفاده از تیوپهای طولانی و Syphon یا حلقههای خنککننده (Coiled Tubing) بهره گرفتهاند تا دمای سیال قبل از رسیدن به ترنسمیتر کاهش یابد.
- سؤال اصلی: برای تعیین طول مناسب لوله ابزار دقیق و تعداد حلقههای coiled tubing (یا Syphon)، چه روشی وجود دارد؟ آیا استاندارد یا روش محاسباتی خاصی برای این موضوع هست؟ یا بهصورت تجربی (مثلاً تعداد مشخصی حلقه برای دمای مشخص) استفاده میشود؟
- نکته دیگر: همکاران اجرایی سایت عنوان میکنند که چون نصب ترنسمیترها قبل از راهاندازی انجام میشود (زمانی که دما پایین است و هنوز جریان گاز برقرار نیست)، نگرانی از بابت آسیب در زمان نصب وجود ندارد. اما سؤال این است که آیا فقط در لحظه راهاندازی باید نگران باشیم، یا اینکه طراحی حفاظت دمایی باید بر اساس حداکثر دمای بهرهبرداری انجام شود؟
پیشاپیش از راهنمایی جنابعالی بسیار سپاسگزارم.
حل شده
حفاظت از ترنسمیترهای فشار در برابر دمای بالا
پاسخ منتخب
هر دو راهکاری که اشاره کردید به صورت روش های معمول استفاده می شود. برای نصب دیافراگم سیل مراقب باشید که متریال دیافراگم هم باید تحمل دمای بالا را داشته باشد در غیر اینصورت خیلی سریع deform می گردد. استفاده از coiled tube امکان پذیر است. معمولا محاسبه انجام نمی شود و به طور تجربی هر 1 متر را معادل 70 تا 80 درجه افت لحاظ می کنند. حفاظت باید برای دمای ماکزیمم انجام گردد چون در هر صورت آن دما در پروسه اتفاق می افتد و گر نه دلیل ندارد که در دیتاشیت طراحی تجهیز آورده شود. وقتی دمای بهره برداری 300 و دمای ماکزیمم 450 نوشته می شود (به طور مثال) تجهیز باید تحمل 450 درجه را داشته باشد.