پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت انتخاب Calibration Range مناسب برای Hydrostatic Level Transmitter

تصویر هژیر طلوعیهژیر طلوعیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۴۶ بازدید۱ پاسخ
با سلام آقای مهندس برای HYDROSTATIC LEVEL TRANSMITTER نحوه انتخاب CALIBRATION RANGE چگونه است؟ مثلاً اگر LL=850mm و HH=5600mm باشد. با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
دو تا عدد رو از هم کم کنین ضربدر g که ۱۰ هست و دانسیته بکنین واحد به صورت پاسکال درمیاد تبدیلش کنین به بار و رنج تجهیز مشخص میشه

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما