با عرض سلام و احترام
آقای مهندس من یک پروژه دارم که میخواستم با plc زیمنس انجام بدم و از سری1200 استفاده بکنم.تعداد ورودی دیجیتال من 117 عدد هست و تعداد خروجی دیجیتال هم 60 عدد.بنظرتون از کدوم سری استفاده بکنم نتیجه بهتری میگیرم.خروجی ها از نوع ترانزیستوری باید باشن.و 6 خروجی هم بایستی در بین بازه های زمانی 0.2ثانیه تا 1ثانیه بصورت مداوم در حال قطع و وصل باشن.
حل شده
راهنمایی جهت انتخاب CPU مناسب برای PLC
پاسخ منتخب
سلام با توجه به تعداد ورودی و خروجی ها از cpu 1215 یا cpu 1217 استفاده کنید از کارتهای ورودی ۱۶ تایی و کارتهای ۱۶ ورودی و ۱۶ خروجی باید استفاده کنید
برای خروجی که پالس دارید بهتره از خروجی ترانزیستوری استفاده بشه
موفق باشید
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.