درود استاد لطفی عزیز؛
برای اینکه رنج ترنسمیتر رو برای مثلا یک خط انتخاب کنیم:
۱-باید فشار نرمال اون خط بین ۵۰ تا۸۰ درصد فول اسپن رنج این ترنسمیتر قرار بگیره.
۲- باید فشار دیزان رو کاور کنه.(
آیا حتما باید این ترنسمیتر فشار دیزان رو کاور کنه؟
آیا حتما باید فشار نرمال در اون بازه قرار بگیره؟
در صورتی که این ترنسمیتر همراه با ۱/۳ فول اسپنش فشار دیزان رو کاور کنه آیا اوکی هست؟
(استاد قبلا فرمودید که گاهی وقتا حتی اگه فشار نرمال در اون بازه مشخص نباشه اوکی هست اما حتما باید فشار دیزاین کاور بشه توی ترنسمیتر و در صورتی که کاور نکنه مناسب نیست)
ممنون
حل شده
راهنمایی جهت انتخاب رنج مناسب برای Pressure Transmitter
پاسخ منتخب
مهندس عزیز موارد در داخل بسته کاملا توضیح داده شده لطفا مباحث عنوان شده را در قالب سوال نپرسید قطعا باید دیزاین کاور بشود در غیر این صورت اتاق کنترل از کجا بفهمد که فشار دیزاین در خط رخ داده است؟!!
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.