پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت انتخاب ضرایب همزمانی مناسب برای انجام محاسبات مربوط به Demand تابلو برق

تصویر عبدالحمید اسدپورعبدالحمید اسدپورپرسیده شده ۱ سال پیش۸۳ بازدید۱ پاسخ
میخوام دیماند تابلو را حساب کنم روی خط پریزها ضریب همزمانی چطور استفاده میشه؟ برای مثل یک مدار پریز دارم با ۶ عدد سوکت با فرض ضریب توان یک. ۱-دیماند این خط ام چند میشه؟ با ضریب همزمانی 0.2 ۱۶A × 230V×0.2= 736W ۲-یا این عدد در تعداد پریز ضرب کنم بعد یه ضریب همزمانی 0.2 بگیرم 16×230×6×0.2= 4416w یه روش هست برخی از مهندسین استفاده میکنند، جدول تعدیل شده نسبت به جدول مرحوم موسسیان به کار میبرن و 0.15 برا 6 تا سوکت میگیرن 6×16×230×.015=3312W هر کدوم از اینها خیلی با هم متفاوته! روش درست چیه؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام تعداد پریز * توان هر پریز * ضریب همزمانی ضریب همزمانی پریز هم عددی است در حدود 0.1 الی 0.25

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما