سلام مهندس انشاا… حالتون خوب باشه میخواستم بپرسم من یه plc دارم ۱۲۰۰میخوام لب تاب رو تبدیل به hmi کنم یعنی به عنوان hmi به plc وصل کنم ولی نمیتونم میخواستم بدونم آیا این کار امکان پذیر هست و چطوری
حل شده
راهنمایی جهت تبدیل لپتاپ به HMI و برقراری ارتباط با PLC
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
چند حالت داریم اگه بخواید دقیقا برنامه hmi رو روی کامپوتر اجرا کنید از کلید سیمولیشن در نرم افزار tia portal میتونید استفاده کنید و یا میتونید برنامه رو تبدیل کنید به pc و بعد برنامه رو کامپوتر اجرا کنید در اینصورت باید تنظیمات گرافیکی رو با کامپیوتر مجدد انجام بدید
پاسخها (۲۴)
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
جناب مهندس میشه کامل تر توضیح بدید چطور با کلید سیمولیشن یا روی کامپیوتر pc یه توضیح بدید چون من hmi ندارم و فقط pc دارم
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشاین کلید که موس روش هست کلید سیمولیشن هست و hmi رو براتون شبیه سازی میکنهامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
سلام .دقیقا همین رو میزنم ولی نمیشه نمی دونم چرا ولی چشم یکبار دیگه امتحان میکنم
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشوقتی این کلید رو میزنید چه اتفاقی میافته؟امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
مهندس عادی سیمولاتور اجرا میشه ولی نمیتونه با plc ارتباط بگیره مینویسه نمیتونم تو plc بنویسم و روش فرمان بدم نمیدونم چرا لطفا شما خودتون ارتبات بگیرید و یه راهنمایی کنید که آیا کار خاصی باید انجام بدم
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشset pg pc interface رو در control panel تنظیم کرده اید؟امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
خیر مهندس لطف کنید یه توضیح کامل بدید من چیکار کنم من این رو تنطیم نکردم چطور باید انجام بدم و برای چی
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
و یه بخش دیگه ای دیدم نمیدونم چیه به نام start runtime on the pc که فکر میکنم این هست البته همیشه خاموش هست نمیدونم چرا ، و البته بگم که من هنوز تمام آموزش ها رو ندیدم و الان در آموزش hmi شما بزرگوار هستم میشه بگید این هست یا نه و چی هست در کنار توضیح که قرار بود بدید و بهتون گفتم که همون تنظیم pgو pc در control panel تشکر
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشدر کنترل پنل کامپیوتر set pc pg interface رو باز کنید و سیمولاتور رو انتخاب کنیدامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
سلام مهندس ببخشید گزینه سیمولاتور وجود ندارد لطفا خودتون بیزحمت یک تصویر قرار دهید تا متوجه بشم ولی در حالت عادی روی plcsim هست
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
لطفا راهنمایی کنید که چطور میتونم این کار رو انجام بدم:pray:امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
تصویر کنترل پنل مربوط به تنظیم عکس پایین مربوط به ارتباط این دوامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشاینجا باید کارت شبکه کامیوتر رو انتخاب کنید در صورتیکه plcsim انتخاب شده
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
عکس بالا مربوط به برنامه hmi و سیمولیشن گرفتن از آمامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشاین حالت همون صفحه سیمولیشن هست فقط اگه تنظیم ارتباط باید انجام بشه
امین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
عکس ارتباط با plcامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
ولی من با سیستم scada تونستم ارتباط بدم ولی نمیتونم خود pc رو تبدیل به hmi کنم و ارتباط بدم
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
احسنت . تشکر جناب مهندس . اینبار کار کرد
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشموفق باشی