پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت تشخیص Active یا Passive بودن تجهیزات سه سیمه

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۳۷ بازدید۱ پاسخ
سلام 1- وقتی یک تجهیز سه سیمه است مانند گز دتکتور ، این تجهیز را اکتیو است یا پسیو؟ 2- برخی اشاره دارند وقتی یک تجهیز مانند رادار ۴ سیمه داریم که قادعتا اکتیو است می گویند در index آن را اکتیو درج کنید اما وقتی I/O list مربوط به آن می نوسید باید آن را پسیو درج کنید چرا که در I/O list صحبت از سیگنال است و در indexصحبت از تجهیز. آیا این نگرش صحیح است؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
به طور کلی سیگنال ها می توانند پسیو یا اکتیو باشند. چنانچه منبع تغذیه از سمت سیستم کنترل باشد پسیو است و در صورتی که خود تجهیز جریان را ارسال نماید اکتیو خواهد بود. طبق این تعاریف اگر دتکتور گاز چهارسیمه است بدان معنا است که ابتدا پاور از سیگنال کاملا جدا است. ثانیا در این شرایط سیگنال 4 تا 20 می تواند اکتیو یا پسیو باشد. در شرایطی که پسیو باشد باز هم برای ارسال سیگنال باید از سیستم کنترل برای آن 24 را فراهم کرد. در خصوص این موارد فیلم هایی در داخل پیج اینستا خودم برای یک فلومتر مغناطیسی گذاشتم مشاهده نمایید