پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت تعیین حداقل درجه ی SIL برای سیستم های ESD و F&G بر اساس استانداردهای مربوطه

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۰ بازدید۱ پاسخ
سلام ۱- در بسیاری از اسپک های صنعت نفت و گاز ذکر میکنند که SIL برای سیستم ESD و F&G بایدحداقل SIL 3 باشد آیا این بر اساس استاندارد است؟ ۲- برخی از مهندسان سیستم اشاره میکنند که برای تعیین SIL سیستم ESD ابتدا SIL study انجام شود و هر لوپی که بالاترین SIL رو داشت یک SILبالاتر در نظر بگیرید مثلا اگر SIL بالاترین لوپ SIL 2 شد ما باید 3 بگیریم یا اگر 3 شد SILsystem باید 4 باشد. استانداردی وجود دارد برای این موضوع؟ 3- آیا در نفت و گاز DCS را هم SIL دار میخرند؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر روال صحیح اینه که برای تعیین SIL در هر سیستم ابتدا SIL study انجام شود و براساس آن سیستم DSC , ESD انتخاب میشود معمولا اگه سیستم ESD ,DSC جدا گانه داشته باشیم SIL در ESD دیده میشه و DCS بدون SIL خواهد بود موفق باشی

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.