با سلام استاندارد نحوه نصب کنترل ولوها در خطوط کدوم هستش؟ و آیا حتما باید کنترل ولو بصورت قائم بسته بشه یا زاویه هم میتوان داد؟

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۲ روز پیش
    سلام و عرض ادب. در مورد نحوه نصب Control Valve یک نکته مهم وجود دارد: استاندارد واحدی وجود ندارد که برای همه Control Valveها بگوید «Actuator حتماً باید دقیقاً عمودی باشد». خانواده اصلی استانداردهای Control Valve، IEC 60534 است؛ مثلاً IEC 60534-1:2023 الزامات عمومی و Terminology را پوشش می‌دهد و سایر بخش‌ها موضوعاتی مثل Sizing، Testing، Dimensions و Positioner Mounting را پوشش می‌دهند، اما Orientation نهایی هر Valve عملاً باید با Vendor IOM / Certified Drawing همان شیر کنترل شود. در حالت معمول و ترجیحی، نصب به این شکل است: Horizontal Pipe → Control Valve Body → Actuator Vertical Up یعنی وقتی می‌گوییم Control Valve را «قائم» نصب کنید، معمولاً منظور این نیست که خود Pipeline عمودی باشد؛ منظور این است که Stem و Actuator در بالای Valve و در راستای Vertical قرار گیرند. اما این یک قانون مطلق برای تمام Control Valveها نیست. برای مثال در دستورالعمل رسمی Fisher D4 صراحتاً آمده که Control Valve می‌تواند در موقعیت‌های مختلف نصب شود، ولی وضعیت معمول این است که Actuator به‌صورت Vertical بالای Valve قرار گیرد. همچنین باید جهت فلش روی Body با جهت جریان منطبق باشد.
  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۲ روز پیش
    حتی مثال روشن‌تری در Fisher ES وجود دارد. سازنده می‌گوید Valve Assembly می‌تواند در هر Orientation نصب شود، مگر اینکه محدودیت‌های Seismic وجود داشته باشد؛ ولی حالت Normal، Actuator Vertical Above Valve است. سازنده هشدار می‌دهد که Orientationهای دیگر ممکن است باعث Uneven Wear در Plug و Cage و حتی عملکرد نامناسب شوند و در برخی حالت‌ها Actuator نیز باید Support شود. Flowserve هم تقریباً همین دیدگاه را دارد. در دستورالعمل Valtek GS توصیه شده Control Valve تا حد امکان Upright نصب شود و ذکر شده که نصب غیرقائم می‌تواند Packing Wear را افزایش داده و باعث Leakage و Premature Wear شود. بنابراین در مورد سؤال شما که «آیا می‌توان زاویه داد؟» پاسخ این است: بله، در بعضی Control Valveها می‌توان Actuator/Stem را با زاویه نسبت به Vertical نصب کرد، ولی این موضوع باید توسط Vendor همان Valve مجاز شناخته شده باشد. مثلاً اگر در Layout به علت محدودیت ارتفاع بخواهیم Actuator را 30°، 45° یا حتی Horizontal کنیم، نمی‌توانیم صرفاً به دلیل کمبود فضا این تصمیم را بگیریم. باید موارد زیر بررسی شوند: وزن Actuator و ایجاد Moment روی Bonnet/Stem، Side Loading روی Stem و Packing، سایش Plug/Cage، نیاز به Support برای Actuator، محدودیت Positioner و Accessories، Clearance لازم برای Maintenance و Stem Removal و همچنین الزامات Seismic.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.