سلام
میزان response timeبرای smoje detector طبق استاندارد چه قدر است لطفا استاندارد وصفحه آن را اعلا بفرمایید
ممنون
حل شده
راهنمایی جهت تعیین میزان Response Time مجاز برای تجهیز Smoke Detector بر اساس استانداردهای مربوطه
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
برای دتکتور دود نقطهای زمان تعیین نمیشود بلکه بازهایی چگالی دود مشخص میشود ولیکن برای دتکتور ASD میتوان مشخص و آن به دلیل ذات عملکرد آن است.
به E54-7 صفحه ۱۱ رجوع کنید.
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.