سلام جناب لطفی درباره سیستمهای تانک بلنکتینگ فرمودید که ست پوینت شیر فشار شکن باید بیشتر از شیر رلیف باشه سوال من این هست که ایا ست پوینت شیر فشار شکن با مقدار فشار گاز داخل مخزن یکسان نیست؟ اگه اینطور باشد پس با بیشتر بودن ست پوینت شیر فشار شکن از شیر رلیف ، در واقع فشار پشت شیر رلیف همواره بیشتر از ست پوینت ان میباشد و همواره باید این شیر باز باشد تا فشار پشت شیر را کاهش دهد و از طرفی شیر فشار شکن باید باز شود تا فشار از دست رفته را جبران کند

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
درود خیر من فقط اشاره کردم ست پوینت شیر pad از depad بالاتر درنظر گرفته میشود. سیستم بلنکتینگ یک سیستم کارکردی پیوسته نیست و sensing line که از داخل مخزن گرفته می شود عملا مشخص می کند که چه زمانی رگولاتور ورودی نیتروژن را داخل مخزن هدایت نماید. رگولاتور ریلیف تنها زمانی وارد سیستم می شود که فشار نیتروژن بالا رود و سپس تخلیه صورت گیرد.