با سلام
در جدول “مدلهای بارگیری از دیزل ژنراتور” آیا می توان اینگونه بیان کرد که در حالت اضطراری تا 100 درصد توان نامی بهره برداری و در حالت ثابت دائم کار تا 80 درصد توان نامی بهره برداری دیزل ژنراتور می توان بار گرفت یا همینگونه که در جدول درج شده کاملا درست است؟
حل شده
راهنمایی جهت تعیین میزان توان قابل بهره برداری از دیزل ژنراتور در شرایط مختلف
پاسخ منتخب
در مد بارگیری اضطراری تا 100 درصد با توان حداکثر 25 ساعت در سال
در مد بارگیری پرایم تا 80 درصد با زمان حداکثر 200 ساعت
پاسخها (۴)
پوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیشالان این فرمایشات شما خبری بودند یا سوالی ؟ من چه کمکی می تونم به شما داشته باشم ؟محمدکاظم انوری فرد· ۵ سال پیش
سلام خدمت مهندس ساسانفر عزیز بخش کنترلی دیزل ژنراتور برق DC را از کجا تامین می کند؟ آیا از باتری تامین می کند؟ یعنی وقتی برق AC تولید شد این برق باتری را شارژ می کند
پوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیشاز هر دو د رحالت عادی از برق AC شهر باتریها شارژ میشوند و در زمان قطع برق شهر از باتری خودش