پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت تعیین میزان فشار لازم برای انجام تست هیدرواستاتیک خط انتقال گاز با هوا

تصویر علی اصغر ابوچناریعلی اصغر ابوچناریپرسیده شده ۲ سال پیش۱۷۱ بازدید۱ پاسخ
ا عرض سلام خدمت استاد بزرگوار دکترمانی زاده یه سوالی داشتم ببخشیداستاد یه خط گاز 6بار به طول 1500 متر داریم می خاهیم تست با هوا انجام بدهیم فشار تست باید چقدر باشد؟ جنس لوله از جنس API5L GR B می باشد. به علت وجود تقاطع U شکل امکان تست با آب وجود ندارد برای همین با هوا می خواهیم تست کنیم. با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر علی مانی زادهعلی مانی زادهاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام و وقت بخیر اسکپ طراحی خط چه کدی است؟ سیال خط منظور گاز طبیعی است؟ میزان ضخامت خط چقدر است؟ لطفا مشخصات خط را دقیق اعلام کنید. نحوه تست و فشار را بصورت دقیق برای شما تشریح خواهم کرد
  • تصویر علی اصغر ابوچناریعلی اصغر ابوچناری· ۲ سال پیش
    با سلام خدمت استاد بزرگوار دکتر مانی زاده اسپک طراحی خطASME B31.8 می باشد. سیال گاز طبیعی می باشد میزان ضخامت خط با توجه به SCH40 بودن لوله 6اینج 7میلی متر می باشد. طول خط:1000 متر دارای 3 تقاطع U شکل که امکان تست با آب نمی باشد. فشار کاری خط :6بار

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما