در بسته اشاره کردی که set point سیفتی ولوها را تا حدود ۱۰ درصد میتوان تغییر داد. آیا به هر میزانی که سیفتی ولو اجازه داد میتوان setpoint را تغییر داد یا باید ببینبم استاندارد چقدر اجازه تغییر به ما میدهد؟
حل شده
راهنمایی جهت تعیین میزان مجاز تغییرات Set Point برای Safety Valve ها
پاسخ منتخب
نیاز ست پوینت ولو ایمنی رو واحد فرآیند مشخص میکنه نه استاندارد مثلا ممکنه در شرایطی به جای ست پوینت 10 بار این میزان به 10.5 بار تغییر کنه که این کار رو با تنظیم مجدد فنر میشه انجام داد