سلام
آیا کلاس نشتی برای ولوهای fail to open تعریف میشه؟
در پلاگهای balenced حداکثر کلاس نشتی چقدراست؟
آیا از cageبرای بال ولوها و باترفلاهای میتوان استفاده کرد؟
حل شده
راهنمایی جهت تعیین کلاس نشتی مناسب برای Fail To Open Valves
پاسخ منتخب
کلاس نشتی برای همه نوع ولو تعریف میشه و ربطی به fail ولو نداره
معمولا بلانس تایپ ها بیش از 4 نمیتونن کلاس نشتی داشته باشن چون همیشه مقداری پاسی فلو دارن
کیج برای گلاب ولوها در نظر گرفته میشه
پاسخها (۳)
عرفان مسلمی زاده· ۳ سال پیش
سلام فرمودید که کیج برای گلاب است. خوب طبق شکل زیر استفاده از کیج quick opening برایon/off ولوها چه معنا دارد؟
فرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیشمنظور نوع ولو گلاب هست که Action آن به صورت Quick opening هست. یعنی سریع باز و بسته می شود. در برخی پروسه ها می توان از شیرکنترل به صورت شیر قطع و وصل هم استفاده کرد (هر چند صحیح نیست)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.