راهنمایی جهت رفع مشکل عدم امکان برقراری ارتباط میان PLC و Scada

تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۴ سال پیش۳۹۷ بازدید۱۱ پاسخ
سلام‌جناب مهندس برنده فر من در ایجاد ترند در scada من اصلا نمیتونم با plc ارتباط بگیرم دقیقا مثل شما هم انجام دادم ولی نتونستم شکل خصوط ترند را از اون بگیرم تو سیمولیشن plc کار میکنه و با تغیر خروجی نشون میده در تابع scale ولی در scada وین سی سی ارسال نمیشه و فقط یه خط نشون میده که داره از وسط صفحه trend رد میشه و تمام و اصلا ارتباط نمیگیره حتی با یه پوش باتن یه بیت رو نمیشه تو سیمولیشن plc فعال کرد ، ایراد از کجاست ؟؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر آیا شما میتونید مقدار تگ رو صفحه Scada ببینید؟ یعنی ارتباط برقرار هست و نمودار ندارید یا کلا مشکل ارتباط دارید؟
  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
    ببخشید مهندس من مشکل رو حل کردم ولی خیلی جالبه وقتی سیمولیشن رو با سخت افزار plc ۳۰۰ انجام میدم ارتباط نمیگیره ولی وقتی با سخت افزار plc1200انجام میدم ارتباط میگیره و مشکل حل میشه یعنی با plcsim پی ال سی ۱۲۰۰کاملا درسته و کار میکنه حالا لطفاراهنمایی کنید که اشکال از کجاست .

پاسخ‌ها (۱۱)

  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
    و این اشکال اینکه با سیمولیشن plc 300 برقرار نمیکنه برای چی هست !!
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
    سلام روز بخیر برای ارتباط با هر سیستمی باید در کنترل پنل کامپیوتر Set pg pc inteface رو بر همون اساس تنظیم کنید
    • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
      ولی جناب مهندس هردو روی plcsimتنظیم هستند و دیگه چیز دیگه ای نیست و همه چیز درست هست ولی تو سخت افزار s7 300کار نمیکنه و ت مدل های plcsim جدید کار میکنه مثل s7 1200
    • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
      برنامه plc دانلود میشه؟
    • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
      بله دانلود میشه مهندس
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
    اگه ارتباط با plcsim رو روی mpi گذاشتی در wincc هم باید ارتباط رو mpi تعریف کنی، روی plcsim هم باید در وضعیت mpi تنظیم بشه در set pc pg interface هم باید plc sim mpi تعریف بشه یعنی در 3 جا باید تنظیمات رو یکسان تعریف کنید اگه یکی از این موارد انجام نشده باشه ارتباط برقرار نمیشه موفق باشی
    • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
      جناب مهندس ، روزتون مبارک باشه ببخشید سیستم من مشکل داره انشاا… که درست شد امتحان میکنم و بهتون میگم تشکر
  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
    روزتون مبارک:bouquet:
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
    خیلی ممنون موفق باشی