پرش به محتوای اصلی

راهنمایی جهت رفع پیغام خطای E26 در پکیج لورچ

تصویر محسن محمدیمحسن محمدیپرسیده شده ۲ سال پیش۷۰۱ بازدید۲ پاسخ
پکیج دیواری لورج مدل ادنا ارور E26 بادکمه c دوباره کار می کند ولی پس از چند ساعت یا چند روز دوباره همان ارور را نشان مدهد بوبین را تست کردم بوبین مگنت ایجاد میکند ولی درپایه ها اهم عددی نشان نمیدهد لطفا راهنمایی کنید

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر امید فرهادیامید فرهادی· ۲ سال پیش
    سلام پرشر دود و خروج محصولات احتراق چک شود
    • تصویر محسن محمدیمحسن محمدی· ۲ سال پیش
      سلام استاد شفیع زاده تشکر از بابت راهنمای هایتان مشکل از پرشر دود بود
    • تصویر مهدی علی ابراهیمیمهدی علی ابراهیمی· ۵ ماه پیش
      سلام وقت بخیر پکیج من گاهی ولتاژ لازم برای مگنت رله شیر برقی به حد نصاب نمیرسه و بعد یک جرقه ارور ۲۶ میاد گاهی چند روز خوبه گاهی پشت هم باید ریست کنم تا درست بشه رله رو عوض کردم درست نشد میشه راهنمایی کنین لطفا؟
  • تصویر امید فرهادیامید فرهادی· ۴ ماه پیش
    سلام در صورتی که از پریز برق ولتاژ acرو بررسی وردید و ولتاژ پایین هست با اداره برق تماس بگیرید تا تنظیم ولتاژ براتون انجام بشه