پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت نوشتن برنامه ی کنترل دور موتور با استفاده از Mass Flow

تصویر علی جهانمرادیعلی جهانمرادیپرسیده شده ۵ سال پیش۸۴ بازدید۳ پاسخ
سلام مجدد خدمت استاد برنامه ی میخوام بنویسم که به یک mass flow فرمان بدم که دبی چقدر باشه که بسته به دبی دور موتور هم زیاد و کم بشه ممنون میشم راهنمایی کنید بلوک pid برای این منظور کدوم بهتره درplc سری 300

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام ،بنظرم از فانکشن بلاک cont_c استفاده کنید

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۵ سال پیش
    البته به نوع فرآیند شما مربوط نمیشه ،فشار یا فلو یا سرعت برای همه می تونید از همین بلوک استفاده کنید
  • تصویر علی جهانمرادیعلی جهانمرادی· ۵ سال پیش
    ممنون استاد

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.