با سلام خدمت مهندس برنده فرد
در بسته آموزش اتوماسیون یک مثال چپ گرد راست گرد را برنامه نویسی کردید و تاکید کردید که نباید هر دو کنتاکتور همزمان وارد مدار بشوند.
ما با فرض به خطای اپراتوری یا اشکال در پوش باتن های استارت(مثال گیر کردن پلیسه آهن در داخل آنها ) برنامه را نوشتم و همزمان 2 استارت را فعال کردم متاسفانه هر 2 کنتاکتور از مدار خارج میشوند.آیا در ساختار برنامه مشکلی وجود دارد ؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.
1521×444 19.4 KB
2791×632 74.5 KB
حل شده
راهنمایی در خصوص انجام برنامه نویسی چپ گرد و راست گرد سریع
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
بهترین حالت همین هست که زمانیکه هر دو استارت زده میشه سیستم متوقف بشه یعنی که مشکلی وجود داره
موفق باشی
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.