راهنمایی در خصوص تعریف Tag برای آلارم ها در HMI زیمنس

تصویر سید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیسید محمد فاضل سید محمدفاضل روح الامینیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۲۰ بازدید۱ پاسخ
با عرض سلام و درود خدمت شما در مورد آلارم ها سوال داشتم. یک تگ برای آلارم در HMI تعریف کردم ولی برای آلارم های discret وقتی بیت 0 رو اختصاص میدم از بایت بعدی شروع میکنه. مثلا اگر MW0 رو به آلارم ها اختصاص بدم و بیت صفرم رو بزارم توی Triger address m1. 0 رو میزاره. و m0.0 رو قبول نمیکنه. مشکل چیه؟؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر احتمالا مشکل در ترتیب بیتها هست شما اگه از mw0 استفاده کنید اولین آلارم m1.0 fund بعدی m1.1 تا m1.7 بعدی m0.0 تا m0.7 هستن لطفا مجدد بررسی بفرمایید موفق باشی

پاسخ‌ها (۱)