با عرض سلام و درود خدمت شما
در مورد آلارم ها سوال داشتم. یک تگ برای آلارم در HMI تعریف کردم ولی برای آلارم های discret وقتی بیت 0 رو اختصاص میدم از بایت بعدی شروع میکنه. مثلا اگر MW0 رو به آلارم ها اختصاص بدم و بیت صفرم رو بزارم توی Triger address m1. 0 رو میزاره.
و m0.0 رو قبول نمیکنه. مشکل چیه؟؟
حل شده
راهنمایی در خصوص تعریف Tag برای آلارم ها در HMI زیمنس
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
احتمالا مشکل در ترتیب بیتها هست شما اگه از mw0 استفاده کنید اولین آلارم m1.0 fund بعدی m1.1 تا m1.7 بعدی m0.0 تا m0.7 هستن
لطفا مجدد بررسی بفرمایید
موفق باشی
پاسخها (۱)
پاسخ شما