استادرضا عسگری· ۶ روز پیشراهنمای صفحه کنترل» در پروژههای نفت و گاز، بسته به زمینه کاربرد، به دو صورت اصلی تدوین میشود: یکی مشخصات فنی مهندسی برای ساخت و نصب پنلهای فیزیکی با رعایت الزامات ایمنی، ارگونومی و محیطی؛ و دیگری راهنماهای طراحی HMI بر اساس استانداردهایی مانند ISA-101، EEMUA 201 و API RP 1165 برای ایجاد رابطهای کاربری کارا و ایمن. هر دو جنبه نقش حیاتی در تضمین ایمنی و کارایی عملیات دارند.
استادرضا عسگری· ۶ روز پیشصفحه نمایشهای کنترل (نرمافزاری)
این بخش به طراحی رابط کاربری گرافیکی (GUI) برای سیستمهای کنترل توزیعشده (DCS) و اسکادا (SCADA) میپردازد. هدف اصلی این راهنماها، افزایش «آگاهی موقعیتی» (Situational Awareness) اپراتور و کاهش خطای انسانی است. مهمترین استانداردها و راهنماها در این زمینه عبارتند از:- استاندارد ISA-101: این استاندارد بینالمللی که در سال ۲۰۱۵ منتشر شد، حداقل الزامات برای طراحی، پیادهسازی و نگهداری HMI را مشخص میکند. این استاندارد بر استفاده از نمایشهای ساده و کارا برای تشخیص سریع شرایط غیرعادی تأکید دارد و به طور گسترده در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی به کار میرود.
- راهنمای EEMUA 201: این نشریه که یک راهنمای جامع (و نه یک استاندارد اجباری) است، به طراحی اتاق کنترل، کنسولها و گرافیکهای سیستم کنترل میپردازد. این راهنما به طور خاص بر فاکتورهای انسانی، سلسلهمراتب نمایشها، طراحی فرمت صفحه نمایش و ویژگیهای اتاق کنترل که بر HMI تأثیر میگذارند، تمرکز دارد.
- استاندارد API RP 1165: این استاندارد که مختص صنعت خطوط لوله است، بر طراحی و پیادهسازی نمایشهای مورد استفاده در سیستمهای SCADA خطوط لوله تمرکز دارد. هدف آن کمک به اپراتور برای بهرهبرداری ایمن از سیستم و مستندسازی شیوههای صنعتی است.
- اصول طراحی HMI با کارایی بالا (High-Performance HMI): این رویکرد که بر پایه ISA-101 بنا شده است، بر استفاده از نمایشهای انتزاعی و ساده به جای تصاویر واقعگرایانه از فرآیند تأکید دارد. در این روش، از شاخصهای آنالوگ متحرک به جای اعداد صرف استفاده میشود تا اپراتور بتواند انحرافات را به سرعت تشخیص دهد.