ما در واحد یک فلو کنترل ولو داریم که در یک موقعیت حساس قرار دارد.این کنترل ولو وقتی در مد AUTO قرار دارد و اکشن آن زیر ۲۵ درصد هست نوسان دارد که مطلوب نیست ولی وقتی در حالت منوال هست نوسان ندارد. با وجود اینکه بار ها اکشن آن چک شده و استروک هم شده و جهت رفع عیب به کارگاه نیوماتیک هم ارسال شده ولی همچنان مشکل آن به قوت خود باقی است. میخواستم دلیلش رو بدونم و جهت رفع آن چه باید انجام دهیم. از راهنمایی شما ممنونم.
حل شده
رفع عیب برای مطلوب نبودن اکشن زیر 25 درصد برای یک فلو کنترل ولو در مد auto
پاسخ منتخب
سلام مهندس به نظر من كنترلر pid ميتونه مشكل داشته باشه با تغيير ضريب i در سيستم كنترل ممكنه بشه مشكل رو حل كرد اين كار رو انجام بدين و اگر حل نشد دوباره بهم بگين