پرش به محتوای اصلی
حل شده

طرح چند سوال در خصوص انواع مختلف سنسور RTD و الزامات استفاده از آنها

تصویر هژیر طلوعیهژیر طلوعیپرسیده شده ۵ سال پیش۲۱۹ بازدید۲ پاسخ
با سلام آقای مهندس آیا عبارت پایین صحیح است یا خیر؟ : در حالت RTD ممکن است دو روش ذیل اتفاق بیفتد: - 1. ترانسمیتر در Field وجود ندارد. در این حالت سنسور RTD در داخل Stem قرار می گیرد و به یکی از حالت های ذیل سیگنال مقاومتی به CCR ارسال می شود: 1.1. 2wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با دو سیم به یک کارت AI از نوع PT100 دوسیمه در PLC ارسال می شود. 1.2. 3Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با سه سیم به یک کارت AI از نوع PT100 سه سیمه در PLC ارسال می شود. 1.3. 4Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با چهار سیم به یک کارت AI از نوع PT100 چهار سیمه در PLC ارسال می شود. - 2. ترانسمیتر در Field وجود دارد. این خود به دو صورت وجود دارد: 2.1. Head Mounted 2.2. Remote در این حالت سیگنال مقاوتی RTD در ترانسمیتر به سیگنال جریانی تبدیل می شود و سپس به اتاق کنترل ارسال می شود. که در هر دوی این حالت ها RTD فقط بصورت 2Wire وارد ترانسمیتر می شود.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
بله کاملا درست هست
  • تصویر هژیر طلوعیهژیر طلوعی· ۴ سال پیش
    جناب مهندس زمانی که ترانسمیتر در Field وجود داشته باشد، آیا حد فاصل بین المنت داخل ترموول تا ترانسمیتر را (که فاصله بسیار کوتاهی است) 3 سیمه در نظر می گیرند و از ترانسمیتر تا اتاق کنترل را 2 سیمه؟
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    بله صحیح است

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیش
    بله صحیح است

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.