پرش به محتوای اصلی
حل شده

طرح چند سوال در خصوص ایجاد S7 Connection از طریق فانکشن های Get و Put

تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانیپرسیده شده ۳ سال پیش۱۵۹ بازدید۶ پاسخ
سلام مهندس جان در آموزش ارتباط از طریق فانکشن Get و put شما یک کانکشن s7 connection ایجاد کردید سوال اول برای چی با همون کانکشن HMI connection کار نکردید ؟؟ سوال دوم طبق عکسی که فرستادم این کانکشن ها چی هستند ؟؟

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر hmi connection برای ارتباط بین plc و hmi هست برای ارتباط دو تا plc از s7 connection استفاده میشه عکس شما هم hmi connection هست موفق باشی

پاسخ‌ها (۶)

  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۳ سال پیش
    • پیوست تصویری
  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۳ سال پیش
    اگر امکان داره بقیه کانکشن ها هم یه توضیح بدید !؟
    • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۳ سال پیش
      جناب مهندس ببخشید شرمنده جواب این سوال را ندادید ؟؟!!
    • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
      من با سایر موارد کار نکردم
  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۳ سال پیش
    سلام جناب مهندس یعنی اگر هین طوری بدون اینکه بریم تو تنظیمات s7 connection رو تعریف نکنیم فقط وطل کنیم جواب نمیده؟؟
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۳ سال پیش
    سلام وقت بخیر خیر ارتباط برقرار نمیشه
  • تصویر امین واحدیان اردکانیامین واحدیان اردکانی· ۳ سال پیش
    ممنون جناب مهندس

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.