پرش به محتوای اصلی
حل شده

محدودیت استفاده از تجهیزات با استاندارد EXia در Zone صفر

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۹۴ بازدید۱ پاسخ
سلام در تولیدات شرکت PEPPER+FUCHS در مورد ترانسمیترهای دما، محصولاتش EXia را دارند اما توی کاتالوگ نوشته توی zoneصفر نمیتونی استفاده کنید چرا؟ به عکس های پیوست شده توجه بفرمایید
  • پیوست تصویری
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
این مورد بسته به طراحی سازنده هست بریر دمایی در این حالت حداقل در زون یک باید نصب گردد ولی سنسور دمایی میتونه در زون صفر نصب گردد. احتمالا برای تجهیزات foundation fieldbus این محدودیت را سازنده دارد.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما