سلام
۱- براساس کدام استاندار باید سیگنال از DCSبه ESD هارد وایر باشد؟ آیا IPS راجع به این مورد صحبتی کرده است؟
۲- آیا میتوان از فیلد سیگنال را به صورت شبکه به ESDمنتقل کرد؟ آیا در تناقض با استاندارد نیست
۳- آیا میتوان به صورت هاردوایر سیگنال را به ریموت آ ی او آورد و بعد با شبکه به سیستم ESD برد؟آیا در تناقض با استاندارد نیست
حل شده
معرفی استانداردهای مرجع در خصوص الزامات استفاده از Hardwire برای انتقال سیگنال از DCS به ESD
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
1-اطلاعی ندارم
2-سیگنال مستقیم از فیلد به ESD ارسال میشه و هیچ اشکالی ندارد
3-ESD هم REMOTE IO دارند و اشکالی نداره
موفق باشی