مهارتجومحمد کرباسیپرسیده شده ۱ سال پیش۲۵ بازدید۱ پاسخ
با سلام
در تراسن هایی که به صورت مستقیم زمین شده اند ، رنج جریان سیتی مرکز ستاره بر چه اساسی مشخص میشود؟
پاسخ منتخب
استادمحمدرضا شکوئی مهربانی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت شما بخیر
در ترانس های که NGR دارند خوب محاسبه ظرفیت خازنی بوده اما در عمل در سطح ولتاژ MV رنج CT ها را ۳۰ و یا ۵۰ آمپر انتخاب می کنند
اما برای ترانس های LV به اندازه جریان نامی انتخاب می شود.
مثلاً جریان بار 4000 آمپر بوده CT هم همین رنج انتخاب می شود.
اما نکته اساسی مقدار VA مربوط به CT و همچنین نقطه اشباع می باشد که در طول دوره نیز مکرر اشاره کرده ام که باید به کاتالوگ رله مراجعه کرد و مطابق با پیشنهاد کاتالوگ VA و اشباع را محاسبه کرد.