پرش به محتوای اصلی
حل شده

نحوه ی انتخاب ترنسمیتر مناسب با توجه به رنج های Pop و Pdes

تصویر علی شهروئیعلی شهروئیپرسیده شده ۲ سال پیش۹۲ بازدید۲ پاسخ
سلام استاد لطفی عزیز خسته نباشید؛ طبق 50%f.s

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
فرض کنین فشار Pop=12و Pdes=18 باشد ما تو مارکت یک ترنسمیتر پیدا کردیم با رنج 0-20 همه موارد رو پوشش میده و اکی هست. حالا فرض کنین تو مارکت تنها چیزی که پیدا شده رنج 0-30 هست باز هم اکی هست.درحالی که Pop در بازه 50 تا 80 درصد قرار نگرفته. فرض کنین فشار Pop=12و Pdes=28 باشد. در این شرایط 0-20 اصلا مناسب نیست چون باید فشار Design رو کاور کند
  • تصویر علی شهروئیعلی شهروئی· ۲ سال پیش
    بسیار عالی آقای لطفی عزیز
  • تصویر علی شهروئیعلی شهروئی· ۲ سال پیش
    استاد لطفی در مورد اینکه فرمودید گیجی رو باید انتخاب کنیم که فشار نرمال ما در ۱/۳ میانی فول اسپن رنج گیج قرار بگیرد لطفا اگه امکانش هست مثال بزنید که در چه صورت در ۱/۳ میانی نیست و در چه صورت هست ممنونم استاد

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۲ سال پیش
    در داخل بسته مثال زده شده بخش فشار رو مشاهده نمایید.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.