پرش به محتوای اصلی
حل شده

نحوه ی برقراری ارتباط بیسیم بین نرم افزار Wincc Pro و PLC

تصویر سینا مهاجرسینا مهاجرپرسیده شده ۴ سال پیش۷۲۸ بازدید۵ پاسخ
با سلام… در ویدئوهای دوره زیمنس، استاد برنده فرد در خصوص برنامه نویسی و مانیتورینگِ PLC به صورت بیسیم توضیحاتی ارائه دادند. حال، چنانچه بخواهیم، ارتباط بین نرم‌افزار مانیتورینگ (که روی لپ تاپ نصب شده‌است - Wincc Pro) و 1200-PLC به صورت بی‌سیم (از طریق Wifi) باشد، باید چه کرد؟ آیا کارت مخصوصی باید به PLC اضافه شود؟ تنظیمات بخش Devices & Networks به چه صورت خواهد بود؟ توجه شود که امکان استفاده از نرم افزار Any Desk به علت نبود اینترنت و عدم امکان استفاده از دو تجهیز مانیتورینگ، وجود ندارد.

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر یک نمونه میتونه به این صورت باشه که plc به مودمی یا هاب سوییچ که وای فای داره با کابل وصل بشه و شما هم از طریق وای فای لب تاب به هاب سوییچ متصل باشید در این صورت اگه ip سیستم ها درست و در یک گروه انتخاب شده باشن امکان ارتباط ، ارسال برنامه ، مانیتور کردن برنامه و مانیتورینگ با wincc رو خواهید داشت موفق باشی

پاسخ‌ها (۵)

  • تصویر سینا مهاجرسینا مهاجر· ۴ سال پیش
    اگه از مودم خانگی استفاده کنیم: 1- چه ماژولی رو باید به Wincc RT Pro (PC Station) اضافه کنیم (تصویر پیوست) ؟ 2- تنظیمات بخش Devices & Networks به چه صورت هست؛ آیا مثل شبکه PE/IE باید پورت های LAN به هم متصل شوند(تصویر پیوست)؟؟ در واقع در نرم‌افزار TIA کجا تعریف میکنیم که ارتباط بین WinCC و PLC به صورت بیسیم هست؟!! 3- اگه از مودم خانگی استفاده نکنیم، زیمنس ماژولی برای انجام این کار ارائه داده؟!
    • پیوست تصویری
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
    تجهیزات بیسیم شبکه زیمنس
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
    SCALANCE W788 RJ45
  • تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیش
    سلام وقت بخیر نیازی نیست تجهیزی در config اضافه بشه و تنظیمات جدیدی نیاز ندارید ،مودم خانگی از لحاظ عملکرد با مودم صنعتی تفاوتی نداره میتونید از زیمنس هم استفاده کنید

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.