تصویر سروش طهرانچیسروش طهرانچیپرسیده شده ۲ سال پیش۱۰۷ بازدید۱ پاسخ
سلام و عرض ادب استاد عزیز یک سوال در رابطه با ترانس های کوربالانس در کلید های هوایی به خصوص کلید های هوایی ایشنایدر و میکرولاجیک های مربوط به ان ها داشتم . میدانیم در کلید های هوایی اشنایدر و میکرولاجیک سری 7.0 میتوان خطای نشتی جریان را تشخیص داد . ایا در کلید های هوایی ایشنایدر برای اندازه گیری جریان نشتی زمین نیاز به اتصال ترانس کوربالانس مجزایی برای عملکرد کلید داریم یا خود کلید یک ترانس داخلی دارند و صرفا با نصب کلید میتوان حفاظت خطای نشتی زمین را اجرا کرد ؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام . نه نیازی به سی تی کوربالانس مجزا نیست.