نحوه ی تعیین Set Point های Depad و Pad در سیستم Blanketing

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۹۴ بازدید۱ پاسخ
سلام فرمودیددر سیستم بلنکتینگ، ست پوینت depad از pad پایین تر است لذا تانک همیشه در حال release نیتروژون خواهد. 1- آیا این از لحاظ اقتصادی بصرفه است؟ چون نیتروژن مرتبا هدر میره و باید یه کمپرسور به همراه نیتروژن پکیج بخریم تا مرتبا نیتروژن تولید کند. ۲- آیا مانعی دارد که ست پوینتPADرا کمتر از Depad بگیریم؟ ۳-در یک مخزن ذخیره دیدم که از فیول گز بجای نیتروژن استفاده کرده بودن و ست پوینت PADاز Depad کمتر بود. نظر شما در این مورد چیست؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
1- قطعا این سیکل بسته هست و نیتروژن به هوای آزاد purge نخواهد شد. 2- در صورت کمتر بودن فشار لازم جهت ریکاور شدن کاهش فشار نیتروژن بالای تانک وجود ندارد. 3- در این خصوص نمی توانم نظری بدهم چون سوابق اون پروژه و طراحی ش رو میدونم. ضمنا استفاده از گازهایی به جز نیتروژن بستگی به نوع طراحی اون پروسه داره