تصویر سید مهدی محمدیسید مهدی محمدیپرسیده شده ۱ سال پیش۲۹ بازدید۱ پاسخ
با سلام خدمت مهندس لطفی بخشی یک سوال داشتم خدمت شما در داخل آموزش شما گفتید استنادارد EXd و EXe هم برای JB ها استفاده می شود و هم گلندها سوال من اینه که کجاها می توانیم از EXd باید از EXe استفاده کنیم؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
در زون های عملیاتی 1 و 2 هر دو نوع JB مجاز است که استفاده گردد ولی در زون صفر که از تجهیزات Ex i استفاده می گردد می توان صرفا از Ex e بهره برد. طبیعتا در جایی که سیگنال ها IS هست نظر به اینکه داخل باکس احتمال جرقه وجود ندارد صرفا Ex e کفایت خواهد داشت.